安装倾斜角度是指变送器在安装到现场之后,变送器中轴线与铅垂线之间的夹角。

差压测量时,检测元件是通过检测中心测量膜片的形变位移来感知两边压力差的。由于中心测量室内充满了灌充硅油,当差压变送器沿着垂直于测量膜片平面方向倾斜时,灌充硅油本身对测量膜片会产生压力,引起膜片形变,导致输出值的变动。而当差压变送器沿着与测量膜片平面平行的方向倾斜的时,灌充硅油就不会压迫测量膜片,因此无影响。不同量程的变送器受倾斜影响的程度不同,量程越小,影响越大;当差压变送器前倾和后倾时,其输出线性和输出值变化不明显,不会影响其正常使用;当差压变送器左倾或右倾时,其输出值将根据倾斜角度发生单方向的漂移,角度越大,影响越大,但线性不会有明显变化。